采用基金会™ 现场总线的 罗斯蒙特 848T 八位输入温度变送器 测量温度的创新方法 可接受八位独立组态电阻式温度检测器、热电偶、欧姆表和毫伏表的输入 通过使一个变送器同时具有多传感器测量能力和诊断能力,为 PlantWeb® 提供支持 可安装在任何地点- 能经受现场考验、本质安全、低功率 可降低电磁干扰影响 轻松将现有模拟仪表集成入基金会现场总线环境 温度监测应用中成本低的解决方案 在 2 条线上,可与多达 128 个温度测量设备进行通信 - 每个基金会现场总线网段上有 16 个 848T - 每台 848T 连接 8 个传感器 与传统的温度传感器(直接接线式)和多路复用器 结构相比,可节省高达 70% 的资金支出 - 可减少传感器和通信布线工作 - 可节省劳动力成本和维护时间 - 可降低调试和文件编制成本 基金会现场总线技术 8 个模拟输入(AI)功能块,使各个测量结果 与报警通信 1 个复用模拟输入(MAI)功能模块,可立刻与 8 个测量结果有效通信 4 个输入选择器(ISEL)功能块可用于选择温度平均值、最小值、最大值、中点值或第一个正确值 备用链路活动调度器(LAS)保证了测量的可用性
您的主机系统没有现场总线吗? 罗斯蒙特 3420 现场总线接口模块为无现场总线的主机节省了 848T 安装成本 使用标准的 Modbus™、OPC 和其它协议,在过程变量与测量状态之间进行通信 使用带标准网络浏览器和以太网连接的 PC,轻松进行设备组态与维护
|